冷负荷、制冷量计算讨论
tianxingdejiyi
2010年12月28日 14:03:50
只看楼主

先上图

先上图

焓湿图.jpg

免费打赏
tianxingdejiyi
2010年12月28日 14:18:34
2楼
下面讨论。
图A是理论上的一次回风过程,新风与回风混合到点C,再由点C冷却除湿到点L,再等湿加热到点O,最后沿热湿比线ε向室内送风。
图B是实际当中,为了简便,认为热湿比为正负无穷大,即热湿比线为竖直线。
当然可知,图B的计算比图A的计算相对简便。
设备中表冷器的制冷量=空气质量流量X(点C的焓值-点L的焓值)。…………公式(1)
当然可知,同样一个一次回风系统,由图A算出的表冷器制冷量比图B 算出的要大一点,因为图A中的L点比图B中的L'点要低。
另外,建筑物的冷负荷与设备的表冷器制冷量是一个概念吗?个人认为肯定不是,
建筑物冷负荷=空气质量流量X(点N的焓值-点O的焓值)…………公式(2)
而设备表冷器的制冷量已经由上面公式(1)得出,显然两者不相等,而且表冷器制冷量远大于建筑物冷负荷。
以上一些看法,请各位前辈、同仁指教。
回复
tianxingdejiyi
2010年12月28日 19:21:55
3楼
怎么没人响应啊?是这个问题太简单了嘛?
:time:
回复
wucherry
2011年01月06日 11:33:32
4楼
这个是夏季一次回风的焓湿图,降到L点是为了除湿
回复
everskyss
2011年01月07日 14:24:05
5楼
新风还要处理负荷阿,当然比室内负荷大
回复
tianxingdejiyi
2011年01月19日 08:14:35
6楼
对,还有新风负荷。谢谢了。
回复
juncai13
2011年01月19日 20:46:44
7楼
倒,建议你再做一个全新风的焓湿图来讨论
回复
xyz9798
2011年05月28日 11:34:12
8楼
kankankanhaohao
回复
xyz9798
2011年09月13日 09:30:02
9楼
kankankankankan
回复
liwei314159
2011年09月15日 14:34:40
10楼
工程中往往是热湿比找不准!
回复
sglxa
2011年09月20日 14:53:14
11楼
11111111
回复

相关推荐

APP内打开