GG1A柜子隔离开关与接地刀的疑问
windybird
windybird Lv.2
2010年12月28日 13:36:27
只看楼主

虽然是比较老的柜型,但还是想知道一下,什么状况下选择上下隔离开关都带,什么时候只有上隔离?还有什么情况下带接地刀?知道的老鸟帮忙解答一下,THANK YOU!

虽然是比较老的柜型,但还是想知道一下,什么状况下选择上下隔离开关都带,什么时候只有上隔离?还有什么情况下带接地刀?

知道的老鸟帮忙解答一下,THANK YOU!
免费打赏
a5_a5
2010年12月28日 16:19:37
2楼
你看看KYN现在的柜型,带抽出式的转换到GG1A里面就是要带上隔离,下隔离就不说了
回复
lingxuct
2010年12月28日 17:44:18
3楼
GG1A老柜子是“少油断路器SN10的小车式”,与KYN28柜在隔离上是相同的原理,一次插接头就是隔离刀闸的功能!

不存在什么“上隔离和下隔离”分开的说法,小车拉出(除工作位置以外),就相当于“隔离刀闸拉开”,而且是上下一起进出的!!!

以前的GG1A柜子是没有接地刀闸的(以后改造的不算)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-28 17:46 编辑 ]
回复
cibeidebishou
2010年12月28日 18:11:52
4楼
GG1A的是SN10固定式的吧,SN10手车式的是KYN1型。我们学校一个老师说过简单的馈线,没有倒送电的可能,断路器负荷侧可以不装刀闸!但工作中我见到得都是断路器两侧都装刀闸。
回复
a5_a5
2010年12月28日 19:31:32
5楼
那要看什么样的负载
回复
zyz8438
2010年12月28日 21:13:24
6楼
GG1A型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,不是移开式的。带上下隔离是必要的!
回复
humingchen
2010年12月28日 21:51:07
7楼
GG1A的柜子上下都带隔离的。带接地刀的还真没见过。
回复

相关推荐

APP内打开