周期比老是控制不下来,该如何调整?结构是左右对称的
周期比老是控制不下来,该如何调整?
结构是左右对称的
2楼
增加边框架刚度,1)增加剪力墙或柱,2)增加异形柱肢长,3)增加梁高
回复
3楼
右端窗子改小些,柱改为墙,右端下面的柱横向要延长改为墙,不然那根梁太弱了。
另异形柱截面最小肢长不要小于500mm
回复
4楼
1、在外圈增加剪力墙或加长剪力墙墙肢的长度。2、加大周边梁的高度
回复
5楼
周期比控制不下来说明你的结构抗扭刚度(相对)比较弱,解决的思路应该是增加结构的抗扭刚度或减小结构的平均侧向刚度。你的图好像只拍了一半的照片,左边应该是结构的中部吧(只是推测),考虑将结构单元的周边部位特别是角部尽量设成剪力墙。
另外:异形柱结构的楼梯间尽量不要用异形柱,应采用一般框架柱或剪力墙,详见规程3.1.4.3条
回复
6楼
尽量把墙布置成一般剪力墙,从图上看有些墙应该是短肢剪力墙,要么就是异形柱的柱肢太长了,不要超限
回复
7楼
看大家的评论也是种学习啊,呵呵
回复
8楼
学习中,收益非浅
回复
9楼
收益匪浅了
回复
10楼
怎么好多是短肢啊