longtiger2008
2010年12月28日 10:57:50
来自于断路器
只看楼主

小弟新人,请教:现要做一个电气控制柜,有380v的电机,也有220v的电机,为了安全和能独立工作,给每一路电机都加了一个断路器和一个接触器,220V的电机直接用的380V火线的一根加零线,现在不太清楚是只需要将火线经过断路器和接触器,还是火线和零线一起都经过,即断路器用1P的还是2P的,(说的有点啰嗦,怕描述不清,大家见谅)第二个问题就是交流接触器都是三进三出的吗?还有就是我有3个220V的电机,每个电流20A,用考虑配电平衡,把每个电机分别接到不同的火线上吗?

小弟新人,请教:现要做一个电气控制柜,有380v的电机,也有220v的电机,为了安全和能独立工作,给每一路电机都加了一个断路器和一个接触器,220V的电机直接用的380V火线的一根加零线,现在不太清楚是只需要将火线经过断路器和接触器,还是火线和零线一起都经过,即断路器用1P的还是2P的,(说的有点啰嗦,怕描述不清,大家见谅)
第二个问题就是交流接触器都是三进三出的吗?还有就是我有3个220V的电机,每个电流20A,用考虑配电平衡,把每个电机分别接到不同的火线上吗?

[ 本帖最后由 longtiger2008 于 2010-12-28 10:58 编辑 ]
免费打赏
hsa8
2010年12月28日 11:26:17
2楼
第一个问题,断路器最好还是用2P的。
第二个问题,能平分最好啦,特别是用电比较小的企业。
回复
lingxuct
2010年12月28日 12:49:50
3楼
220V单负荷尽量要三相分匀,单相电机的主回路应用2P断路器(或三极塑壳),控制回路接在断路器下,接触器主触点也要用二个(控制电机),电机回路还应装过载保护(热继电器或电机智能保护器)。
回复
longtiger2008
2010年12月29日 16:38:53
4楼
大虾好,请问均分负荷有什么指标或标准吗?下面是我画的电控柜的电路图,请指正::)
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=3020831&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月29日 19:44:19
5楼
单相电机用2P的断路器,火线和零线都应该穿过断路器和接触器,接触器控制回路上的零线会不会和主回路的零线有冲突,设计时一定要考虑好
回复
longtiger2008
2010年12月30日 09:59:54
6楼

请问冲突指的是哪方面的冲突?
回复