有没有简单的工程计算公式,用于计算室外高压配电装置的相间距离。
有没有简单的工程计算公式,用于计算室外高压配电装置的相间距离。
2楼
基本的电气安全距离加上人的高度加上工具
回复
3楼
如果是线路相间电气距离的计算按照下列进行:
根据:中华人民共和国电力行业标准 DL/T 5092—1999P《110~500kV架空送电线路设计技术规程》规定:
1.对1000m以下档距,水平线间距离宜按式(10.0.1-1)计算:
D=0.4 LK U/110 + 0.65 SQRT(fC)
(10.0.1-1)
式中:D——导线水平线间距离,m;
LK——悬垂绝缘子串长度,m;
U——送电线路标称电压,kV;
fC——导线最大弧垂,m。
说明: SQRT表示开根号
2 导线垂直排列的垂直线间距离:
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直线间距离(m) 3.5 5.5 7.5 10.0
3.3 导线三角排列的等效水平线间距离,宜按式(10.0.1-2)计算:
DX=SQRT(DP^2+(4DZ/3)^2) (10.0.1-2)
式中:DX——导线三角排列的等效水平线间距离,m;
DP——导线间水平投影距离,m;
DZ——导线间垂直投影距离,m。
想知道更详细的请参考规程的第10 导 线 布 置
母线也可以参考执行
回复
4楼
很不错!如果修正海拔高度实在得出数据后,还是在这之前。
回复