喷头间距不宜过小。
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月16日 20:53:48
只看楼主

喷头间距过小并一定安全。因为这样作用面积内的强度将大大增加,管道流量增大,会使屋顶水箱的水很快用光(因为水箱的大小一般设计时就是按规定的作用面积直接选用,而没有用实际流量校核),而且泵也一样。如果喷头间距太小,须仔细校核水箱容积和泵的流量。对吗?

喷头间距过小并一定安全。因为这样作用面积内的强度将大大增加,管道流量增大,会使屋顶水箱的水很快用光(因为水箱的大小一般设计时就是按规定的作用面积直接选用,而没有用实际流量校核),而且泵也一样。
如果喷头间距太小,须仔细校核水箱容积和泵的流量。
对吗?
免费打赏
memory
2002年09月17日 22:12:45
12楼
哈哈!我“喷”得太猛了!但我的意思大家都懂!
回复
一水
2002年09月17日 22:48:09
13楼
menroy话是对的,太近的话。喷头对相邻喷头降温,以至于该爆的喷头没有及时爆裂,影响灭火效能。
回复
q131427
2002年09月18日 08:53:30
14楼
又长了一次见识,多了一点经验值。
电脑时代真好、网络真好,给排水在线真好。
回复
zjf2002
2002年09月18日 11:03:32
15楼
对相邻喷头降温,从整体上看,不一定!说不定还大有好处.
回复
dawei2002
2002年09月18日 11:25:26
16楼
本人认为关系不大,只要不超过规范的规定,多少距离都可以,但有可能影响报警阀的数量或造成浪费.
回复