喷头间距过小并一定安全。因为这样作用面积内的强度将大大增加,管道流量增大,会使屋顶水箱的水很快用光(因为水箱的大小一般设计时就是按规定的作用面积直接选用,而没有用实际流量校核),而且泵也一样。如果喷头间距太小,须仔细校核水箱容积和泵的流量。对吗?
喷头间距过小并一定安全。因为这样作用面积内的强度将大大增加,管道流量增大,会使屋顶水箱的水很快用光(因为水箱的大小一般设计时就是按规定的作用面积直接选用,而没有用实际流量校核),而且泵也一样。
如果喷头间距太小,须仔细校核水箱容积和泵的流量。
对吗?
2楼
以上是理由之一,还有:间距过小,会影响喷头的灵敏性。
回复
3楼
应该是同一配水支管上的喷头才会影响喷头破玻灵敏度吧?
请教楼上,如果不是同一配水支管的话,有没有规定喷头间距不能或不宜小于多少?
回复
4楼
我认为喷头间距不宜太小,但是说间距太小会很快用完的水箱的水这种说法好像有点。。。
一般来说,火灾发生首先只是开放一两个喷头而已。
回复
5楼
直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
水箱的容积不是先计算,再校核的吗?
回复
6楼
可是我见过很多直接选用了18方的。因为规范是这么规定的,而结构的要求越小越好。
回复
7楼
ws_mao:
喷头的灵敏性太好可不一定完全都是好事情哦!
回复
8楼
喷头间距过小,除会很快用光是池和水箱的贮水外,喷出来的水雾会相互干挠,影响喷水效果。
回复
9楼
我记得以前有文章探讨过该问题。
回复
10楼
间距小会产生“跳喷”现象,即一个喷头喷水后,其喷出的水可能喷至相邻喷头,起冷却作用,使这个喷头不动作或缓动作!每个喷头有自己的“领地”!
回复
11楼
楼上的话新鲜!
回复