各位大哥,大姐有哪位高人做过人造景观瀑布,他的泵怎么选的,我设计的瀑布高5M,供水是在瀑布顶部建一个水槽,长6米,宽深都是0。6米,瀑布宽6米,希望能够得到高人指导。
各位大哥,大姐有哪位高人做过人造景观瀑布,他的泵怎么选的,
我设计的瀑布高5M,供水是在瀑布顶部建一个水槽,长6米,宽深都是0。6米,瀑布宽6米,
希望能够得到高人指导。
12楼
不知道回复是否有点晚:
瀑布的用水量公式如下:
Q=K*B*h2/3 其中Q为流量B为堰宽 h为水幕厚,D为蓄水槽深度度
K为107。1+(0.177/h+14.22h/D) 计算后加3%的富余量。
算出Q然后根据Q选择泵 扬程要大于落差 尽量选用大流量的泵
再问一句:它们的单位都是什么? Q K B h ???
回复
13楼
不知道楼主的瀑布需要的效果是什么?
如果需要轻柔一点的:考虑150方水左右的泵
如果比较汹涌的:考虑200-250的泵
如果很汹涌的话:考虑近300方了
至于扬程 你是5米高的瀑布,考虑一点损失,选接近10米的就行了
回复
14楼
10.11楼的,好人啊!找了N天了,终于看见你们的帖子了!太感谢了!!
回复
15楼
一头雾水!
初涉此行!觉得好难做啊!
谢谢大家提供这么多资料!
回复
16楼
不错的园林设计东西呀,很实用。望楼主再接再厉。
回复