求指教没有装饰吊顶的建筑物,自喷头应该如何设置?在什么情况下只设置向上喷的喷头?好果要设置向下的喷头,是否要加溅水盘就可以了?
求指教没有装饰吊顶的建筑物,自喷头应该如何设置?在什么情况下只设置向上喷的喷头?好果要设置向下的喷头,是否要加溅水盘就可以了?
2楼
自喷喷头工作是通过收集热量导致玻璃泡破裂,喷水灭火。
没有吊顶应该上喷,利用楼板集热,有吊顶应该下喷,利用吊顶集热。
溅水盘是喷头自带的,是保证喷头喷水均匀的,不起集热作用。
如果没有吊顶,还要下喷,要加集热板,集热板做法规范有说明,喷头距楼板距离规范也有说明,详细看看喷规的喷头部分吧。
回复
3楼
没有装饰吊顶的建筑物,消防自喷头设置的问题
回复
4楼
2F正解,而且很详细。。。高
回复