偶尔会遇到镀锌管法兰焊接的问题。这条规范也应该与时俱进改一改了
gs411
gs411 Lv.3
2010年12月27日 10:56:08
只看楼主

偶尔会遇到镀锌管法兰焊接的问题 规范要求是需要二次镀锌 可实际操作中又不太现实 大家是怎么处理的 这条规范也应该与时俱进改一改了:lol

偶尔会遇到镀锌管法兰焊接的问题 规范要求是需要二次镀锌 可实际操作中又不太现实 大家是怎么处理的
这条规范也应该与时俱进改一改了:lol
免费打赏
qdbqwl
2011年01月07日 16:38:07
12楼
:个人以为焊接法兰肯定不是作为套管使用。作为室内水管道使用,最好不要焊接。作为消防栓焊接后问题也不大,如果作为喷淋管道使用估计不妥,怕堵喷淋头。
回复
laosanlinzhen
2011年01月10日 17:49:37
13楼
路过学习的:)
回复
tf668
2011年01月15日 12:15:15
14楼
路过学习的:lol
回复
witchzxl-2008
2011年01月15日 20:45:27
15楼
二次镀锌太麻烦了,而且要求施工质量很高,还是用卡箍吧
回复
witchzxl-2008
2011年01月15日 20:46:00
16楼
二次镀锌太麻烦了,而且要求施工质量很高,还是用卡箍吧
回复
enet
2011年03月13日 22:12:39
17楼
用丝口法兰。但是>DN100 的管子必须是+公差的管子,有难度哦!
要不就是焊接钢管,二次安装。没有二次镀锌一说。
回复
woaianxiu
2011年03月13日 23:00:10
18楼
焊接法兰肯定不是作为套管使用。作为室内水管道使用,最好不要焊接。消防管的话现在很少用焊接的,都是沟槽和套丝.
回复
yangz
2011年03月15日 06:43:36
19楼
我在工业废水项目上遇到这情况基本就是在焊接处做好防腐、防锈的工作就好
回复
gpsxu
2011年07月24日 07:37:25
20楼
现在一级建造师的书上写焊接处做好防腐或者是二次镀锌。
回复
huahudie612
2011年08月08日 15:55:44
21楼
埋地消防管道最好焊接,主要是考虑到回填土沉降问题,焊口位置二次防腐