偶尔会遇到镀锌管法兰焊接的问题 规范要求是需要二次镀锌 可实际操作中又不太现实 大家是怎么处理的 这条规范也应该与时俱进改一改了:lol
偶尔会遇到镀锌管法兰焊接的问题 规范要求是需要二次镀锌 可实际操作中又不太现实 大家是怎么处理的
这条规范也应该与时俱进改一改了:lol
2楼
首先要看管道用途,输送介质。
一般DN80以下避免焊接,采用丝扣连接。大管径的能用卡箍就用卡箍,二次镀锌很麻烦,估计很少有人这么干。
回复
3楼
我们这埋地镀锌钢管 甲方要求用卡箍连接 施工方怕以后漏水麻烦 估计得焊接了 消防用水
回复
4楼
是不是不管怎么接,都得有破坏镀锌层的可能吧
回复
5楼
现场确实镀不锌,如果实在要求做焊接法兰那只有在法兰焊接处做防腐处理了!
回复
6楼
LS的防腐一般用什么措施呀 是刷点儿普通的防腐漆还是刷富锌环氧漆还是有其他更好的。。。。
回复
7楼
一般管道节点只做两道防锈漆,,大型关键节点做混凝土浇筑防锈防腐,日后确实需要拆除再凿水泥,没有什么比混凝土全包围来防锈防腐好~~~
回复
8楼
这个得根据用途吧,如果是给水,焊接的话肯定要二次镀锌的。
其他的焊接处做好防腐、防锈的工作就好了呵呵
回复
9楼
焊接处做好防腐、防锈的工作就好了呵呵
回复
10楼
订货的时候让厂家焊接好法兰,做好镀锌处理后送过来行不行?
回复
11楼
个人觉得:镀锌钢管目前一般只用于饮用水外的流体用(包括套管用),消防管的话现在很少用焊接的,都是沟槽和套丝的,非要焊接的话,埋地的做三油两布防腐处理,明敷的就刷富锌漆,没有美观要求的话可以和埋地的同样处理。
回复