干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别?预作用系统喷头选用 是参照干式的还是湿式的?

干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别?
预作用系统喷头选用 是参照干式的还是湿式的?
免费打赏
lzq0523
2010年12月27日 13:21:52
2楼
最大的区别是预作用系统比干式系统多了探测系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。
预作用系统喷头选用是参照湿式
回复
beyondlion
2010年12月28日 13:26:08
3楼

非常感谢!
另外,干式系统和预作用系统是不是都必须充气,着火时,两者管道中的气体排除方式有何不同?
回复
doublelook
2011年03月19日 11:08:06
4楼
顶一个,说的不错,哈
回复
candy_yy_6
2011年04月08日 11:12:28
5楼
我总算明白了~谢谢啦
回复
pangjiang27
2011年04月08日 11:25:32
6楼
预作用报警阀就是一个雨淋阀+一个湿式报警阀
阀后的管网用空压机充气 压力稳定在0.05左右吧
火灾发生 烟感探测器报警 联动打开管网上设置的电动排气阀排气 同时打开预作用报警阀处的电磁阀 压力开关启泵 管网充水 成为湿式状态了