我学的专业是热能工程,但现碰到电方面的问题,在此向各位请教。我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA。下设10路,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA。1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA。下设10路,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA。
1路车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-100N、整定电流为100A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
CKM33-100N、整定电流为80A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
1路车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
2路相同,车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-630S、整定电流为630A额定极限分断能力50KA、额定运行分断能力35KA
然后再分分柜,控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-100N、整定电流为32A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
CKM33-225N、整定电流为125A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-225N、整定电流为160A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
现多次发生DW15断路器跳闸,而分路、分柜、分电机上的断路器均没有跳闸、随后送电都能送上。不知是什么原因,是配电所动力柜问题?线路问题?还是分柜问题?应如何查找?