为何总柜经常跳闸
liwenbing
liwenbing Lv.2
2006年03月06日 16:30:36
只看楼主

我学的专业是热能工程,但现碰到电方面的问题,在此向各位请教。我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA。下设10路,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA。1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA

1路车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-100N、整定电流为100A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
CKM33-100N、整定电流为80A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
1路车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
2路相同,车间内控制柜断路器分别为:
CKM33-630S、整定电流为630A额定极限分断能力50KA、额定运行分断能力35KA
然后再分分柜,控制柜断路器分别为:
CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-100N、整定电流为32A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA
CKM33-225N、整定电流为125A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
CKM33-225N、整定电流为160A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA
现多次发生DW15断路器跳闸,而分路、分柜、分电机上的断路器均没有跳闸、随后送电都能送上。不知是什么原因,是配电所动力柜问题?线路问题?还是分柜问题?应如何查找?
免费打赏
wysh
2006年03月06日 17:46:10
2楼
负载电流有多大?
如果不是过载跳闸,可能是进线断路器控制回路接触不良,导致欠压线圈误动。
回复
zbkq
2006年03月06日 18:11:08
3楼
极有可能是DW15短延时没整定好或者是变压器零序动作电流和出线配电开关的单相接地电流配合不当。两种情况我都遇到过。
回复
daojianwuying
2006年03月06日 21:18:09
4楼
DW15-1600没整定对,应大于4000A.
回复
aanq
2006年03月06日 22:00:19
5楼
我们的配置基本与你相同,而且也常碰到类似问题,但每次都是由于用户短路造成,查各调整也未错误,感觉上好象是DW开关较DZ等开关反应灵敏,如果有哪位高手知道原因,我也表示感谢!
回复
yhb2313
2006年03月06日 22:26:16
6楼


5楼,是总柜分闸,短路的话馈电柜就分闸了。

楼主电压正常吗?
回复

相关推荐