钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护问题
phlyman
phlyman Lv.9
2010年12月26日 22:04:33
只看楼主

一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么?请问砖砌体墙是否需要设计额外的圈梁和构造柱呢?我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~

一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么?
请问砖砌体墙是否需要设计额外的圈梁和构造柱呢?
我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~
mayunjun
2010年12月28日 09:19:50
2楼
这个结构体系不合理,首先排架结构计算假定屋面梁要绝对刚性(同时梁柱交接节点按铰接),但你设计的屋面梁采用钢梁,钢梁截面不会太大,钢梁线刚度与柱刚度之比较小,不能假定为绝对刚性,虽然结构计算软件能进行计算,但计算结果与计算假定不符,计算结果失真性很大。除非你将屋面钢梁设计成刚桁架(T型桁架最优,三角形桁架也可)。或是将柱也设计为钢柱,完全采用钢结构设计规范进行设计也可。
回复
disking120
2010年12月28日 14:56:40
3楼
这样做在6度及非抗震地区可以,外围做成框排架结构,圈梁可以做成框架梁,不超规范要求,就是在要计算地震作用下不允许,这样墙柱的刚度比差很大,不满足纯排架结构的结构体系。
回复
phlyman
2010年12月28日 20:29:55
4楼
谢谢楼上的热心解答,因为有防火要求,不得不做砼柱,屋面又有泄爆要求,就用轻钢屋面了。项目在青岛,地震烈度只有6度,水平地震作用很小的~~
回复
gys712
2010年12月29日 11:11:33
5楼
圈梁可以做成框架梁,不超规范要求,就是在要计算地震作用下不允许,这样墙柱的刚度比差很大,不满足纯排架结构的结构体系。:)
回复

相关推荐

APP内打开