换热量计算问题
sgyjyjx
sgyjyjx Lv.2
2010年12月26日 21:47:16
只看楼主

请问水源热泵供热量可以这么算吗?供热量W(Kcal),冷凝器水流量Q(m*3/h),供回水温差Δt(k)W=水的比热*Q*Δt例如:Q=2m*3/h,Δt=6kW=1*2*6=12Kcal谢谢各位指导

请问水源热泵供热量可以这么算吗?
供热量W(Kcal),冷凝器水流量Q(m*3/h),供回水温差Δt(k)
W=水的比热*Q*Δt
例如:Q=2m*3/h,Δt=6k
W=1*2*6=12Kcal
谢谢各位指导
免费打赏
qzbj2008
2010年12月27日 14:03:00
2楼
我也是新手,也想知道楼主提的问题对不对,希望有关人士解答一下
回复
wenge0408
2010年12月28日 00:00:59
3楼
W=1000*1*2*6=12000Kcal/h
回复
killzx99
2010年12月28日 09:42:15
4楼
Q =c m Δt
Q: Kw=KJ/s
C: 4.2KJ/kg ℃
m: 2m3/h=2000kg/3600s

Q=4.2KJ/kg ℃ 2000kg/3600s 6℃
=14KJ/s=14KW
回复
killzx99
2010年12月28日 09:46:21
5楼
1kw=859.8kcal/h
14kw=12037.2kcal/h
回复
sgyjyjx
2010年12月28日 16:24:59
6楼
谢谢版主的回复
回复

相关推荐

APP内打开