高人们做的最大跨高比的梁有多少?高规最大到1/18,能超么?
高人们做的最大跨高比的梁有多少?高规最大到1/18,能超么?
2楼
一般手册给出的都是合理的经济的跨高比,比如1/12到1/16,这个其实是经过很多的工程、经验验证的合理尺寸。
在正常情况下就在这个范围内就可以了。
如果你一定要走极端,这个就需要计算了,跟你的荷载,截面设计都有关。
在一定荷载下,你可以通过把钢筋配的接近上限、做双筋梁、T形梁,加大宽度,提高混凝土强度、钢筋强度等等方法来使
梁截面高度做到最小,但这些从经济等因素综合考虑起来是不合理的。
规范也没规定最大的跨高比,做结构很多时候并不是行不行的问题,而是合不合理的问题。
回复
3楼
跨高比超过1/18是可以的,国外在这个指标上比国内要控制的松,1/20甚至更大的跨高比都可接受,但要求梁上的荷载相对较小,所以跨高比和荷载是密切相关的,最终只要梁的挠度不超,就没有违反规范。
回复
4楼
符合挠度及裂缝要求即可。
回复
5楼
正接触一个项目,办公荷载,跨度13.4米,梁高650,宽800,C40,HRB400级钢筋,普通钢筋混凝土楼盖,框架-核心筒结构。高跨比约为1/21,满足各项要求。
回复
6楼
厉害的哇!这么大跨度裂缝很难控制的吧 ;
回复
7楼
什么结构的?钢结构、木结构、混凝土的,或其他形式的,跨高比只是个经验值,实际根据受荷和需要确定
回复