变电所供电局方案问题请教
zhanggaofeng1233
2010年12月26日 20:56:37
只看楼主

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!
疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!
免费打赏
seaman228
2010年12月27日 10:13:30
2楼
同问,
只要低压联络就可以了,何必单母线分段带联络?
期待高手回答。
回复
lyg388019
2010年12月27日 10:26:26
3楼
只要低压联络就可以了,何必单母线分段带联络?
回复
amdintellive
2010年12月27日 12:07:02
4楼
检修的时候你就会知道他的作用了,再说你也不能把负荷全部2边都放吧。
调试的时候也会用到!
回复
lingxuct
2010年12月27日 12:12:13
5楼
分段了,没有母联如何供电?

单母不分段,就没有母联了!
回复
qzg24
2010年12月27日 12:15:52
6楼
多一级联络,多一级保护。运行模式更丰富
回复
cdj
2010年12月27日 12:34:56
7楼
单母线,母线坏了怎么办呢?
回复
windybird
2010年12月27日 13:06:16
8楼
问题不错,持续关注ing!
回复
windybird
2010年12月27日 13:11:01
9楼
单母线分段,谁帮忙解释一下?:Q
回复
yulinux
2010年12月27日 13:51:16
10楼
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月27日 14:10:34
11楼
同意可靠性这个方案
回复