电流表和电度表这样接线正确吗
huanouxia
huanouxia Lv.3
2010年12月26日 01:14:31
只看楼主

3个电流表和电度表共用一组电流互感器,请问我这样接线对吗?互感器S1=>电度表1孔=>电度表3孔=>电流表的柱1=>电流表的柱2=>互感器S2。 注:3个电流表的柱L和3个互感器的S2串联上然后接地。

3个电流表和电度表共用一组电流互感器,请问我这样接线对吗?
互感器S1=>电度表1孔=>电度表3孔=>电流表的柱1=>电流表的柱2=>互感器S2。 注:3个电流表的柱L和3个互感器的S2串联上然后接地。
免费打赏
shuiliwangyoujun
2010年12月27日 14:09:23
12楼
电力不允许的,计量和测量应分开,计量准确度等级为0.2s,测量0.5级足够了。
回复
zwdhz
2010年12月27日 14:42:11
13楼
没有规范规定要求计量一定要0.2S的。

1. 电能计量装置分类
根据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为五类进行管理。
Ⅰ类电能计量装置:月平均用电量500万kWh及以上或受电变压器容量为10000kVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换点,省级电网经营与市(县)供电企业的供电关口计电量点的计量装置。
Ⅱ类电能计量装置:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机供电企业之间的电量交换点的计量装置。
Ⅲ类电能计量装置:月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量315kVA及以上计费用户,100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点,考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
Ⅳ类电能计量装置:负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电企业内部经济指标分析,考核用的计量装置。
Ⅴ类电能计量装置:单相供电的电力用户计费用的计量装置。
各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级如表所示值。

不同的容量采用不同测量精度的电能表和互感器等级。《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)