我们这里有个工程,设计的桩基础,只给出:1、桩长》5米,2、进入持力层》1米(持力层为中粉化岩层),3、进入强风化层》3米,地质勘察报告给出如下:第1层素填土,厚度0.5—12米;第2层粉质粘土1—7米,第3层,3—1为强风化粉砂岩,厚1米,3—2中风化粉砂岩,厚度1-4米。我们如何确定施工时的每棵桩长度?我认为设计没有到位,应该给出具体每个规格的桩具体长度,不应该让施工、监理单位来猜,施工质量没法保证与控制,请各位给指点啊。

我们这里有个工程,设计的桩基础,只给出:1、桩长》5米,2、进入持力层》1米(持力层为中粉化岩层),3、进入强风化层》3米,地质勘察报告给出如下:第1层素填土,厚度0.5—12米;第2层粉质粘土1—7米,第3层,3—1为强风化粉砂岩,厚1米,3—2中风化粉砂岩,厚度1-4米。我们如何确定施工时的每棵桩长度?我认为设计没有到位,应该给出具体每个规格的桩具体长度,不应该让施工、监理单位来猜,施工质量没法保证与控制,请各位给指点啊。
免费打赏
wcddxshfd
2010年12月26日 00:30:28
2楼
可能是场地的土层条件非常复杂 起伏较大 所有设计也无法给出具体的桩长 只能给出判断标准 实际施工的时候只能根据钻孔或压桩的深度来确定来判断是否进入持力层 以及进入持力层的深度。
回复
鉴定加固
2010年12月26日 09:27:00
3楼
可能是场地的土层条件非常复杂 起伏较大 所有设计也无法给出具体的桩长 只能给出判断标准 实际施工的时候只能根据钻孔或压桩的深度来确定来判断是否进入持力层 以及进入持力层的深度。:handshake :handshake :handshake
回复
tianjinjichang_2
2010年12月26日 09:59:30
4楼
这种情况,关键是没法确认是否进入持力层呀,就连勘察单位也不能确定呀,干作业成孔人进不去,土都被掺和在一起;若为湿作业成孔就更别提了。桩长可以量测,工程质量有保证吗?可不可以要求设计代表现场确认。