板换效果太差了,,大家帮忙看看杀原因, 热进:55度 2.4kg 热出:30度 2kg 冷进:28度 2.2kg 冷出:29度 0.5kg到现场水才29度,风机盘管出风温度不够, 我们是两台板换并联,总流量应该在280cmh,看了下厂家的计算书:在70cmh时的压差是0.8kg,也打电话问了下厂商,他一口肯定板换堵了, 厂家的判断有依据吗? 我们热水是隔壁厂余热回收的,热水流量好不好算出来?
板换效果太差了,,大家帮忙看看杀原因,
热进:55度 2.4kg
热出:30度 2kg
冷进:28度 2.2kg
冷出:29度 0.5kg
到现场水才29度,风机盘管出风温度不够,
我们是两台板换并联,总流量应该在280cmh,看了下厂家的计算书:在70cmh时的压差是0.8kg,也打电话问了下厂商,他一口肯定板换堵了,
厂家的判断有依据吗? 我们热水是隔壁厂余热回收的,热水流量好不好算出来?
[
本帖最后由 wangxiaobao869 于 2010-12-25 22:19 编辑 ]
2楼
板换换热效果不好的原因推测
热侧工况: 温差ΔT=55-30=25℃; 压差ΔP=2.4-2.0=0.4Kg/cm2.
冷侧工况: 温差ΔT=29-28=1℃; 压差ΔP=2.2-0.5=1.7Kg/cm2.
由现场测试数据可以看到: 1) 冷侧压差很大.与热侧相比, 冷侧压差是热侧压差的4.25倍. 推测冷侧流量大概是热侧流量的一倍.为了冷热两侧的压力接近,建议在冷侧多加一块板,以加大流通面积,降低冷侧压差,以减少冷侧循环水泵的能耗;
2) 冷侧温差太低,按流量比推测, 冷侧温差应在12~13℃左右.估计温度计的质量或安装位置有问题.用心查一下.
回复
3楼
我不同意楼上的观点
1.一次来水温度太低 温降25度只可以提高二次一度,显然 不用看这个换热器的设计参数也可以确定一次流量极低,原因应该是目前只能确定阻力非常太及其了不得的大的惊人夸张过分很高很高不正常,请立即联系供货商\安装商检查.
2.二次侧压降竟然17米 ,显然非常太及其了不得的大的惊人夸张过分很高不正常 ,请立即联系供货商检查板换.
结论:热交换系统本身阻力显然非常太及其了不得的大的惊人夸张过分很高不正常(原因有阀门状态\管路堵塞\过滤器堵\板换堵塞等,检查确定,目前只能确定阻力非常太及其了不得的大的惊人夸张过分很高很高不正常),阻力下降后一半可正常使用.
[
本帖最后由 hjh512 于 2010-12-25 09:23 编辑 ]
回复
4楼
首先一次侧温度就不高为什么要增加板换?一次侧的温度可以直接用于地暖。
如果为了不和一网直连,用板换是可以,但是问题不是一次侧的,应该是二次侧检查,可能堵了。
回复
5楼
谢谢啦楼主...........................
回复
6楼
:) 学习哪........
回复
7楼
进一步阐述板换换热效果不好的原因推测
1). 选择板换时,合适的压降应为ΔP=50Kpa(<60Kpa).故热侧的压降是合适的.
2). 冷侧压降很大,但温差极低(ΔT=1℃),估计其压降大不会是由堵塞造成,如发生堵塞,则由于流量的减少其温差会加大.故我估计温度计的质量或安装位置不当造成温度的测量错误.(当然也有可能发生既有堵塞又有温度计质量的双重故障).
3). 冷侧压降太大应设法解决, 建议在冷侧加大流通面积,降低冷侧压差,以减少冷侧循环水泵的能耗.也有利于降低换热片的应力,和减少板换垫圈泄漏的机迂.
回复
8楼
我没计算,简单分析下,一次水温差25度,压差0.4KG ,二次水温差1度(保证温度计是好的),压差1.7KG,看温度如果按换热量100%理想考虑,这两次的水量就插了25倍,对吧。如果按二次侧的温度和水量确定为实际需求的话,一次水输送的热量远远低于你们实际需求(压差较低也能分析出流量较小)。而二次侧压差过大,也估计流量多了。
回复
9楼
你说的很对 看问题动态思维
流量很低 也会造成压差很低