10KV开关柜二次原理图
jszj_dtx
jszj_dtx Lv.4
2006年03月06日 09:29:33
只看楼主

图纸简介: 这是一教学楼内10KV变电所KYN28中置柜二次原理图,望大家多提意见! 附件名:2006321141267005964.zip 文件大小:32K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是一教学楼内10KV变电所KYN28中置柜二次原理图,望大家多提意见!



附件名:2006321141267005964.zip

文件大小:32K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lql357
2006年03月06日 14:26:13
2楼
看不了啊
回复
panmaorong
2006年03月06日 16:35:40
3楼
太小了
回复
wlzh-cq
2006年03月07日 00:21:50
4楼
图片看不清楚
回复
hkshaochanggen
2006年03月07日 22:35:49
5楼
1 图纸中的接点S4是有断路器柜引来,这是什么接点?
2 S8,S9的连锁接点其什么连锁用?
个人认为:这个连锁关系应将这两个柜的一次方案图及进线断路器柜的控制保护原理图结合起来,把连锁关系表述得更清楚,明白。
回复
zksjylj
2006年03月08日 08:50:48
6楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jszj_dtx
2006年03月24日 13:50:26
7楼
S4是断路器辅助接点,与隔离手车联锁,在断路器在分闸位置时,隔离手车才能抽出插入!
S8、S9一是断路器上的手车位置接点,二是隔离手车的位置接点。分别是试验位置和运行位置接点。断路器只有在这两个位置才能进行合闸操作!隔离手车上的S8、S9接点是与断路器起电气联锁!