请大家帮忙分析一下原因
jacksxh
jacksxh Lv.3
2006年03月06日 08:49:05
只看楼主

我们一35kV变电所综自装置通信用的是RS485总线,运行中出现了几次相同问题:当合上10kV电容器开关后,综自装置的485通信口被损坏,造成通信中断有两次是主控单元的串口损坏,整条总线上的装置通信中断一次是总线上的一台装置485口损坏请大家帮忙分析一下原因,采取什么措施补救。

我们一35kV变电所综自装置通信用的是RS485总线,运行中出现了几次相同问题:
当合上10kV电容器开关后,综自装置的485通信口被损坏,造成通信中断
有两次是主控单元的串口损坏,整条总线上的装置通信中断
一次是总线上的一台装置485口损坏
请大家帮忙分析一下原因,采取什么措施补救。
免费打赏
chendeny
2006年03月07日 11:14:57
2楼
先问一下:电容器是户外还是户内装置?容量多大?配什么串联电抗器(铁芯还是空芯)?电抗率多大?
回复
jacksxh
2006年03月13日 10:32:34
3楼
户内,容量1200
回复
zyz8438
2006年03月13日 16:43:39
4楼
是不是通讯回路的抗电磁干扰的能力太弱了!