由于欠缺资料,只好求助各位大哥:900RT的开利离心机,要达到最佳的换热效果,进设备时最好的水流速度是多少?300RT的螺杆机呢?其他品牌、风机盘管等设备大约又是多少?先谢了!!

由于欠缺资料,只好求助各位大哥:900RT的开利离心机,要达到最佳的换热效果,进设备时最好的水流速度是多少?300RT的螺杆机呢?其他品牌、风机盘管等设备大约又是多少?先谢了!!
免费打赏
njzxh
2006年03月06日 09:20:17
2楼
要这个值干嘛用,从没听说过需要这个的.理论上流速不是越高越好吗?
回复
lh1996
2006年03月06日 09:36:46
3楼

二楼说得很对,流速越高,紊流得越厉害,换热效果越好!
回复
darktime
2006年03月06日 11:14:55
4楼
直接看机组铭牌上面的水流量要求,按那个选择水泵就ok了,这个理论对于冷却侧好像还有意义,但是你也要考虑到经济性能,而且,还要和冷却塔配套才行;对于冷冻水,流速绝对是有最佳值的,因为流速大了根本不能满足机组出口温度,直接导致冷冻水冷量品味降低,怎么制冷阿????
回复
pxyong2008
2006年03月06日 11:37:45
5楼


同意。
回复