吊顶高度10m,这样的高度如何做万级洁净室?请告诉指点!现在是一个改造工程,层高13m:Q
吊顶高度10m,这样的高度如何做万级洁净室?请告诉指点!
现在是一个改造工程,层高13m:Q
2楼
回复
3楼
建议降低吊顶的高度,或者考虑做成“房中房”结构。否则在原条件下,洁净空调室的运行成本高(受制循环次数要求;循环风量大)且制热效果差(受制于送风速度)。
回复
4楼
现在好多高大的厂房呢,10净高的层高,有万级和十万级。
有座FFU,我不建议。
可以做分层空调。
回复
5楼
没接触过 不了解 期待大侠到来
回复
6楼
做成两层,一层做设备层,一层做手术层。吊顶做好防潮,防噪,还要考虑承重。
回复
7楼
人家那么高的层高必定有特殊用途,必定是有高大的设备,不是设备专业想怎么做就怎么做的,什么降低层高,分层空调都是想当然的说法。气流组织是个什么概念?这样的高大空间,必定是顶送,侧墙做成回风墙,下侧回风,气流从上面往下走,风肯定能够送下来的,不要还局限在一般的空调,风能不能送下来的问题上。所以顶面均匀布置HEPA送风,下侧开回风口回风就可以了。
回复
8楼
我觉得首先要确认其工作区的范围,不论其多高,它都有一定的工作区域。只要确保工作区达到级别就可以了。我见过的实例是十万级,高度17~23米,采用两侧墙球型风口送风,侧回风形式
回复
9楼
有必要这么高吗,这样做能耗比较大哦,为达到换气次数在风口布置上应该会比较多,如果不考虑费用的话,在设计上可以实现
回复
10楼
我个人觉得做地面回风可能效果更加好。
回复
11楼
跨度多大,可以考虑侧送下回!
回复