热水最不利点的水温控制
ysyn
ysyn Lv.3
2006年03月05日 22:01:18
来自于采暖供热
只看楼主

最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?

最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
免费打赏
lh1996
2006年03月06日 09:40:37
2楼
是不是堵了?

回复
xiaqingxia1031
2006年03月06日 15:56:27
3楼
放气
回复
ysyn
2006年03月06日 23:49:21
4楼
但是关闭上游用户又可以,应该不是堵了.
回复
f_jg2003
2006年03月07日 06:51:52
5楼
是不是总的比摩阻偏大,在近端出水时引起未端压力低,放不出水啊?能不能把系统传上来大家看下啊?如果压力低试着提高压力行不行,感觉再加罐未必就起作用。
回复
lsy207207
2006年03月07日 13:07:32
6楼
检查一下补给水泵扬程是否够,定压点的压力设置的是否合理;通过循环泵进出口的压力表进行判断。我到建议,今后系统设计时,增设脱气设备,避免气堵的隐患产生。
回复

相关推荐

APP内打开