最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
2楼
是不是堵了?
回复
3楼
放气
回复
4楼
但是关闭上游用户又可以,应该不是堵了.
回复
5楼
是不是总的比摩阻偏大,在近端出水时引起未端压力低,放不出水啊?能不能把系统传上来大家看下啊?如果压力低试着提高压力行不行,感觉再加罐未必就起作用。
回复
6楼
检查一下补给水泵扬程是否够,定压点的压力设置的是否合理;通过循环泵进出口的压力表进行判断。我到建议,今后系统设计时,增设脱气设备,避免气堵的隐患产生。
回复