2楼
补充一下,二楼说的是民规4.6.3条
回复
3楼
室内配电装置距顶板距离不小于800mm,当有梁时,不宜小于600mm。
回复
4楼
那如果是 工厂的配电室呢 ?民规适用吗?
回复
5楼
同问,配电室的高度到底要多少合适呢
回复
6楼
配电室内的高度最低不小于3米!
回复
7楼
我们的配电室 横梁距地面 只有 2.85米 高 墙顶距地面超过3米 怎么办呢?
回复
8楼
有梁的地方,尺寸可以适当缩小,你总不能把梁打掉吧
回复
9楼
你总不能把梁打掉
回复
10楼
房子高度只有2.7米到天花板,可以安装开关柜吗?
回复
11楼
huanglongmiao 发表于 2013-10-22 14:37 房子高度只有2.7米到天花板,可以安装开关柜吗?不满足规范了。。。