变电所的的配电柜距离屋顶和横梁距离 有没有要求 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2010年12月24日 11:24:42
只看楼主

谢谢

谢谢
免费打赏
ccccyq
2010年12月24日 15:07:37
2楼
补充一下,二楼说的是民规4.6.3条
回复
rendonglin
2010年12月27日 10:53:12
3楼
室内配电装置距顶板距离不小于800mm,当有梁时,不宜小于600mm。
回复
hzieezsy
2010年12月28日 09:14:21
4楼
那如果是 工厂的配电室呢 ?民规适用吗?
回复
lixingbao2009
2010年12月28日 09:25:56
5楼
同问,配电室的高度到底要多少合适呢
回复
chenwx205
2010年12月28日 09:40:38
6楼
配电室内的高度最低不小于3米!
回复
hzieezsy
2010年12月28日 10:00:53
7楼
我们的配电室 横梁距地面 只有 2.85米 高 墙顶距地面超过3米 怎么办呢?
回复
a5_a5
2010年12月28日 20:07:02
8楼
有梁的地方,尺寸可以适当缩小,你总不能把梁打掉吧
回复
吾心若兰
2010年12月30日 00:19:26
9楼
你总不能把梁打掉
回复
huanglongmiao
2013年10月22日 14:37:57
10楼
房子高度只有2.7米到天花板,可以安装开关柜吗?
回复
无涯子
2013年10月22日 14:39:12
11楼
huanglongmiao 发表于 2013-10-22 14:37 房子高度只有2.7米到天花板,可以安装开关柜吗?不满足规范了。。。