其中 每个独立墙段的总高度与其截面高度之比应小于2 这句中独立墙段总高度是指什么?我理解的是是竖向高度,如果剪力墙是楼层上下贯通布置的,那么当建筑高度较大 例如50m 那墙肢高度最长8m 岂不是这条规范没有意义了。 谁能给个解释,谢谢
其中 每个独立墙段的总高度与其截面高度之比应小于2 这句中独立墙段总高度是指什么?我理解的是是竖向高度,如果剪力墙是楼层上下贯通布置的,那么当建筑高度较大 例如50m 那墙肢高度最长8m 岂不是这条规范没有意义了。 谁能给个解释,谢谢
2楼
这个有什么不能理解的?不能小于2,就是要大于2。墙肢的高度必须比截面高度大2倍以上,以保证弯曲变形为主嘛。
我手头没有新抗规,好像新抗规把这个数字改成3了。
你说的那个楼高当然没问题了,自然就满足了。但如果低呢?按3的话,小于24米的高度,就不能采用8米的墙肢了啊。
回复
3楼
楼上说的没错,新抗规6.1.9中有规定,而且对连梁规定跨高比大于6的连梁将较长的剪力墙分成若干均匀的墙段,但高规中可是说跨高比不小于5时按框架梁设计的啊,糊途了?
回复
4楼
理解了,就是当时看的时候有点糊涂。规范上从来不解释一些名词的含义 有时候会混淆
回复
5楼
这个问题应该是新的高规还没有改过来,按新抗规来定吧
回复