请教各位前辈,前几天在工地现场有人问我我们的住宅项目是否是独立排水,我不太明白是什么意思,是指住宅里面比如一层两户都并到一根排水立管排出的意思吗?还有请问一层排水出户管的地平清扫检查口可以设在卧室里面吗?使用了论坛搜索后未能找到答案,还希望前辈指点,多谢了!
请教各位前辈,前几天在工地现场有人问我我们的住宅项目是否是独立排水,我不太明白是什么意思,是指住宅里面比如一层两户都并到一根排水立管排出的意思吗?
还有请问一层排水出户管的地平清扫检查口可以设在卧室里面吗?
使用了论坛搜索后未能找到答案,还希望前辈指点,多谢了!
22楼
规范无强条不允许在卧室内设清扫口,只是考虑到人家将来铺设木地板的时候可能会埋怨你罢了,所以建议尽量不设,即使人家铺瓷砖,你的清扫口也够人受的,除非迫不得已,不然不推荐设在户内。
回复
23楼
我的理解是检查口尽量设置在不会影响到人 使用的地方 卧室??不好吧 检查时整个卧室都臭死了:)
回复
24楼
独立排水应每户单独排水管,底层每户单独排出。卧室内不要设置清扫口。
回复
25楼
排水管道都不能穿卧室,清扫口更不能设了!
回复
26楼
独立排水我的理解是住宅项目每个单元的底层单独排水,不与底层以上的楼层公用立管。卧室里面肯定不能设清扫口
回复
27楼
个人认为,卧室里面不应有水管。
回复
28楼
看来沟通很重要啊
回复
29楼
学习了,独立排水的各种意思。
检查口,我觉得不应该设在卧室内,不然检查的时候不是臭死了,影响业主的日常生活啊~
回复
30楼
可以一个单元出也可以一户出
回复
31楼
GB 50015-2003(2009版)中4.3.6As属强条,明确写道:“厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。”,所以,独立排水应指厨房间和卫生间的排水管分别独立排出室外,至于住宅底层厨房和卫生间的排水管是否独立排出,规范也很明确,请看4.3.12条就很清楚。另外一层排水出户管的地平清扫检查口最好设在室内,利于清扫检查口的保护和清通,但不好设在卧室,在卧室清通不卫生,而且规范4.3.3第6点说得很清楚:“排水管道不得穿越住宅客厅,餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。:handshake
回复