抽屉式断路器与固定式断路器的用法
loujinpu
loujinpu Lv.12
2010年12月24日 08:12:48
来自于断路器
只看楼主

请问抽屉式与固定式断路器在用法上有什么区别?MNS,GCS等柜体是否必须用抽屉式?GGD用什么的?固定的还是抽屉的?望各位专家解答

请问抽屉式与固定式断路器在用法上有什么区别?MNS,GCS等柜体是否必须用抽屉式?GGD用什么的?固定的还是抽屉的?望各位专家解答
免费打赏
mf-223
2011年01月06日 13:52:12
22楼
路过,学习学习,
回复
hengli8674
2011年01月07日 16:33:54
23楼
同意10楼的!抽出式跟抽屉式有很大区别的
回复
inrain
2011年01月07日 19:52:29
24楼
呵呵,突然想起一位大虾,极力宣传固定式柜比中置式柜好的那位,不知道还在上网的吗
回复
luotuo0605
2011年02月10日 20:48:10
25楼
塑壳断路器分为固定式,插入式,抽出式;框架断路器有固定式和抽出式,MNS主柜、联络柜一般用抽出式框架开关,抽屉柜柜体含抽屉,断路器选用固定式,要是柜体选择固定分割式,断路器选用插入式开关。
回复
leaf_x2002
2011年02月10日 21:29:28
26楼
无非是叫法不同,说的东西都是一个
回复
2312516
2011年02月11日 00:37:05
27楼
晕,区管竟然说没抽屉式断路器 !!!
万能断路器是分固定式和抽屉式的,GGD柜中既可以用固定式断路器,也可以用抽屉式断路器,而GCK等抽屉柜的进线柜最好用抽屉式空气断路器,很少用固定式的
\

hh哈哈,遇上高手了,不过交流就是应该各抒己见
回复
zhtadss
2011年03月31日 13:55:05
28楼

万能断路器抽出式跟抽屉式实际是同样的东西,但也不要这么肯定的说,有的厂家样本上写抽出式的,有的厂家就是写的抽屉式的,例如正泰,但总归意思是相同的。
区管的说法是GGD柜内只能安装固定式的说法明显欠妥,GGD柜内可以安装抽屉式的万能断路器,这个抽屉式跟GCS/GSK/MNS等抽出式低压配电柜的抽屉是两个概念,各位不要混淆了。简单点说GGD跟其他几种最大的却别就是有没有抽屉单元的区别。
回复
wq-lin
2011年03月31日 16:07:51
29楼
查过一些样本资料,外品牌的都(分)写"固定式“和"抽出式”,国内的品牌就有"抽屉式“的叫法,抽屉的形象的理解就系个人放什么东西进取,是阁下的事。
回复
ccgnnx
2011年06月24日 21:23:45
30楼
我们公司也是GCS大部分用固定式,GCS 用抽出式
回复
wanglx1999
2011年06月25日 16:39:44
31楼
能不用插拔式的就不用,多一个连接多一份发热和故障点,除非电气运行条件十分恶劣,要常更换本体,不好的环境还是用固定的好
回复

相关推荐