求ABB800 690V变频器烧毁原因
mkhg119
mkhg119 Lv.2
2010年12月23日 13:57:31
只看楼主

求ABB800 690V变频器烧毁原因风机使用的变频器ABB ACS800的,使用中在停机或启动时烧毁,比较严重,没有报警信息,上口的接入用接触器触头也烧毁严重,ABB的给更换了变频器的各种元件和电路板,暂时恢复,说是控制回路需整改,但不能给出具体损坏的原因和具体整改方法,请各位帮忙分析一下。不甚感激。

求ABB800 690V变频器烧毁原因
风机使用的变频器ABB ACS800的,使用中在停机或启动时烧毁,比较严重,没有报警信息,上口的接入用接触器触头也烧毁严重,ABB的给更换了变频器的各种元件和电路板,暂时恢复,说是控制回路需整改,但不能给出具体损坏的原因和具体整改方法,请各位帮忙分析一下。不甚感激。
免费打赏
szs_001
2011年01月04日 11:44:42
2楼
直流母线电压不稳?大频率风机用变频器,就用V/F控制,其它的节能、矢量的控制都不好
找设计院吧 应该是用500系列的,怎么用800系列的
回复
一粒沙
2011年06月08日 17:58:17
3楼
风机有可能工作在发电状态,因此建议配置制动斩波装置……
回复
abb13811223960
2011年08月03日 23:38:06
4楼
ACS500系列(ACS510\ACS550) 目前没有690V的; 比较同意楼上的说法,呵呵!
回复
huhuaiyu
2011年08月07日 17:08:24
5楼
ABB800变频器(690V)质量不是很过关,经常有仓储保管受潮等原因导致炸机。
回复