一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!
消防给水系统直接由市政提供的时候,应当在接入处设置倒流防止器。
连接屋顶水箱的管道,为浮球阀等供水,只需要采取水质不被污染的措施即可,不用设倒流防止器。
回复
3楼
水箱进水建议采用液压水位控制阀(01SS105-37~46)控制。见措施2.8.13
回复
4楼
消防水箱不属于自备水源,自备水源通常指水井一类的,但是违反<建筑给排水规范>3.2.5条第一小点.解决的办法有两个,一是保证进水口的空气间隙要求,二是加倒流防止器.
回复
5楼
我有一点看不明白的是,你的系统属于什么系统,常高压还是临时高压?如果是常高压,好象不用设置屋面消防水池了吧。
回复
6楼
审图完全是胡闹
回复
7楼
大家理解错我的意思,我是说消防水箱出水管跟市政直供室内消火栓环状管网的连接,审图说不可以连接!
回复
8楼
必须加倒流防止器
回复
9楼
审图意见是对的,必须加倒流防止器.
回复
10楼
加倒流防止器吧!要不不让你通过你也没办法
回复
11楼
这种人是没事找事!