请教,如果一栋建筑只有一个防火分区,其中一个房间中放置柴油罐,四面均为防火墙,甲级防火们,设置水喷雾灭火,其余位置自动喷水,请问消防水量如何考虑?正常大家一般不考虑两处火灾相互蔓延,即只考虑一套消防系统动作,请问依据是什么?
请教,如果一栋建筑只有一个防火分区,其中一个房间中放置柴油罐,四面均为防火墙,甲级防火们,设置水喷雾灭火,其余位置自动喷水,请问消防水量如何考虑?
正常大家一般不考虑两处火灾相互蔓延,即只考虑一套消防系统动作,请问依据是什么?
2楼
个人看法,不知对不
水喷雾与喷淋不同时作用
水量考虑消火栓系统+水喷雾系统或消火栓系统+喷淋系统 中大的
回复
3楼
初学者,学习了
回复
4楼
学习中
回复
5楼
我说的是同一个防火分区,假如一个防火分区有两个房间,一个房间里面放置油箱,设置水喷雾保护,另外一个房间设置普通自动喷水,两个房间之间用防火墙分隔,实际设计中一般只考虑一套系统动作的水量,这个有没有依据?请高人答复
回复
6楼
不错,学习中,多谢!
回复
7楼
楼主的意思是油间和其他地方同时着火?
感觉消防设计不需要对故意纵火犯罪事件负责吧。
回复
8楼
我的意思是火灾蔓延,例如自动喷水系统作用面积为160平,如果自喷和油罐间的总面积不大于160平,我们是否认为,如果自喷区着火,还是有很大机会蔓延到油罐间的呢
回复
9楼
流量应该考虑2者之和巴