天正给排水喷淋计算
ade0125
ade0125 Lv.2
2010年12月22日 14:18:19
只看楼主

各位前辈,我这里喷淋六个防火分区,计算的时候,我只是选中其中一个防火分区的416个喷头,竟然电脑计算半个多小时都没结果,计算量也太大了吧~!正常用天正计算应该如何操作?

各位前辈,我这里喷淋六个防火分区,计算的时候,我只是选中其中一个防火分区的416个喷头,竟然电脑计算半个多小时都没结果,计算量也太大了吧~!正常用天正计算应该如何操作?
免费打赏
请勿飞扬
2010年12月23日 11:32:51
2楼
天正喷淋计算采用作用面积法。 一般作用面积在160平方米。 您什么建筑在作用面积内有400多个喷头?
回复
alnhny
2010年12月23日 16:22:20
3楼
楼主你在乱来吧, 先把规范看懂了来。
回复
y1y108
2010年12月27日 23:20:41
4楼
先把规范看懂了来
回复
lookfish1982
2011年01月04日 10:22:48
5楼
你这样算,电脑是要吃不消了
回复
panqingyi
2011年01月04日 11:18:53
6楼
电脑被你搞晕乎了
回复
duanmuclllllllll
2011年01月05日 10:42:10
7楼
:o :o :o 。。。
回复
xzrfw
2011年01月14日 08:52:37
8楼
作用面积内的喷头才需要计算!同意先看明白规范。
回复
lr_5278
2011年03月15日 15:40:07
9楼
最远路径最不利喷头的作用面积计算
回复
清晨的风
2011年03月29日 10:01:26
10楼
哈哈 我也晕了!
回复
zqqllp
2011年03月30日 14:36:14
11楼
呵呵,我也是楼主这么算的
回复