恕我愚昧,弱弱的请教各位一问题。 砖混建模的时候,有些大门窗的地方不输墙体,直接输入梁加上荷载,相信有些同仁也是这么做的,这种做法是不是有利抗震的?可是些洞口的地方,输入墙体、门窗洞,局部抗震会不过,输入梁加上荷载却是能过的。请问遇到大洞口的时候是应该老老实实输入墙体还是输入梁加上荷载呢? 期待各位解答!
恕我愚昧,弱弱的请教各位一问题。
砖混建模的时候,有些大门窗的地方不输墙体,直接输入梁加上荷载,相信有些同仁也是这么做的,这种做法是不是有利抗震的?可是些洞口的地方,输入墙体、门窗洞,局部抗震会不过,输入梁加上荷载却是能过的。请问遇到大洞口的时候是应该老老实实输入墙体还是输入梁加上荷载呢?
期待各位解答!
2楼
自己顶一下吧...各位不要嫌弃这个问题,虽然它可能有点弱...
回复
3楼
嘿嘿,,还是输入梁吧,你输入墙开洞的时候,pkpm认为是一道墙,但是你的开洞率超过一定的值的时候,输入墙就不符合实际情况了,可参见pkpm技术条件。
回复
4楼
路过,看看有没有好的回答
回复
5楼
我现在也遇到这个问题,期待有人回答
回复
6楼
已经回答了啊,就是我说的那样啊
回复
7楼
我怎么没看看到啊??是QITI里的嘛,哪页啊,谢谢
回复
8楼
两者应该都行,如果软件过不了,就用另一种方法吧,目前在做砖混。
回复
9楼
在高烈度区,输长墙开洞可能算不过去,因为吸收的地震力比较大,可能对其他墙的分配的地震力较小,这种情况不好。
从实际情况分析,还是俺梁输入比较适合实际受力情况。
对大洞口,建议按梁输入。
回复
10楼
学习了。。正学习做砖混
回复
11楼
学习砖混中,
回复