朋友们,有搞过苏州地区20kV系统的高人们,请教下
redatlantic
2010年12月22日 09:23:18
只看楼主

苏州地区供电局对其20kV系统及用户端有些什么特殊要求啊?有做过的高人么?上个帖子沉了,再发一个,高人们出来指点下啊!问题1:20kV侧是否和10kV一样是中性点高阻接地?问题2:计量柜在进线柜前还是后?问题3:进线隔离柜必须要?问题4:PT一定要Y0/Y0/Y0形式?如果是,则二次回路怎么接线,电压小母线的保护和测量分开?问题5:20kV单回路最高带多少负荷?

苏州地区供电局对其20kV系统及用户端有些什么特殊要求啊?有做过的高人么?
上个帖子沉了,再发一个,高人们出来指点下啊!

问题1:20kV侧是否和10kV一样是中性点高阻接地?
问题2:计量柜在进线柜前还是后?
问题3:进线隔离柜必须要?
问题4:PT一定要Y0/Y0/Y0形式?如果是,则二次回路怎么接线,电压小母线的保护和测量分开?
问题5:20kV单回路最高带多少负荷?
gdx8785
2010年12月22日 10:22:37
2楼
有一个江苏的《20kV配电系统技术导则 》可以下了看看
回复
redatlantic
2010年12月22日 10:56:23
3楼
朋友谢谢了,《江苏省工程建设标准》我有的,不知道是不是你说的那个
回复
gdx8785
2010年12月22日 15:01:32
4楼


呵呵
我想我应该是说明白了:《20kV配电系统技术导则 》