2楼
首先要知道卡死的原因,才能去维修.否则修好后,还有可能发生这样的情况.个人觉得卡死主要是一:系统(特别是新机组运行一年后,没有更换过系统冻油和制冷剂)太脏.二是系统进了水.这个主要是加制冷剂时,进入的,还有可能就是制冷剂本身的水份含量超标了.
回复
3楼
能不能具体解释下为什么进了水会有这样的效果勒?
回复
4楼
机组运行一年后要更换制冷剂?
回复
5楼
看了很多答案感觉云里雾里,哈哈!
我觉得是不是机械部件可能出现问题,应该不是本身系统的问题!
回复
6楼
一级导叶卡死,要分析是什么地方,如果只是导杆卡死了,或许是导杆内的oring或者是轴套坏了,可以更换,判断的时候可以用扳手转动导杆,看是否可以转动。如果是一级吸气的滚针轴承坏的话,就比较麻烦,要回收冷媒,在正压的条件下,拆除下一级导叶,再拆除更换滚针轴承。安装,抽真空,保压,充R123,就可以了。要是福建的话,我倒是可以帮忙。wyt2--6@126.com
回复