抗规6.1.6条规定框剪结构剪力墙间的楼板有长宽比的要求。。如下图如果墙(洋红色)这么布置那么这里所说的楼板是指哪一块呢?是指整块楼板(板2)还是仅仅剪力墙之间的楼板(板1)?
抗规6.1.6条规定框剪结构剪力墙间的楼板有长宽比的要求。。如下图如果墙(洋红色)这么布置那么这里所说的楼板是指哪一块呢?是指整块楼板(板2)还是仅仅剪力墙之间的楼板(板1)?
2楼
怎么总是没人回复呢?。。。是问题太低级了吗:Q
回复
3楼
我觉得应该是板2!这个长宽比应该是限制楼板的面内变形的,而面内变形时板1只是板2的一部分,所以应该按板2考虑
回复
4楼
我的理解是板2(整块板),主要目的是控制剪力墙的间距吧,毕竟计算是考虑整体,不是局部。
不知对否?
[
本帖最后由 lishuxia2005 于 2010-12-22 10:28 编辑 ]
回复
5楼
条文是规定整个楼盖或者屋盖的长宽比,并不是某一块板的长宽比。
回复
6楼
新版抗震规范6.1.6中说,框剪结构抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比,就是说俩个相邻剪力墙之间范围的楼、屋盖,也即是图上所示板1的范围,这是我自己的观点和看法,还请多多指教,谢谢。
回复
7楼
我是LZ~~
说下我的想法吧~~
限制楼板长宽比目的是为了保证框架-剪力墙变形协调。。而楼板的实际刚度是以整块板(板2)来看的。。因此我感觉是整块板(板2)。。。
回复
8楼
我认为是整块板,这条规定就是限制楼板长宽比的。为减少温度、徐变、和收缩产生的内力对结构受力的不利影响,当建筑物较长时,框-剪结构中刚度较大的剪力墙不宜布置在建筑物纵向两端
回复
9楼
现在正在做设计代表,以前搞了9年施工,结构方面的东西都忘了,现在只有捡起来了。
回复
10楼
楼板的实际刚度是以整块板(板2)来看的。。因此我感觉是整块板(板2)。。。
回复
11楼
我今天也碰到这个问题,框剪结构抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比,就是说俩个相邻剪力墙之间范围的楼、屋盖,也即是图上所示板1的范围,详细参见朱炳寅的书。
回复