电缆敷设的问题纠结啊
lampard2011
2010年12月21日 19:59:05
只看楼主

现在有个化工项目,厂区分为几个区域,区域间有管架,每个区域有设备(主要是罐类,窑,冷却器,泵,皮带机等)若干,设备间排列紧密,电缆从箱变引出后,先从管架上走,到了相应区域后该如何敷设?1.直接穿SC管、然后沿着管道敷设(通过支架固定在管道上),最后来到设备附近2.直接埋地走到设备附近3.每个区域挖电缆沟,电缆下管桥架后直接进沟大家觉得哪种方法好?每个区域大概有40个左右的电机要配电,总功率1250kw左右,挖电缆沟或埋地一般需预留出多大宽度

现在有个化工项目,厂区分为几个区域,区域间有管架,每个区域有设备(主要是罐类,窑,冷却器,泵,皮带机等)若干,设备间排列紧密,电缆从箱变引出后,先从管架上走,到了相应区域后该如何敷设?

1.直接穿SC管、然后沿着管道敷设(通过支架固定在管道上),最后来到设备附近
2.直接埋地走到设备附近
3.每个区域挖电缆沟,电缆下管桥架后直接进沟

大家觉得哪种方法好?
每个区域大概有40个左右的电机要配电,总功率1250kw左右,挖电缆沟或埋地一般需预留出多大宽度

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2010-12-21 20:00 编辑 ]
免费打赏
zy434200
2010年12月25日 20:26:38
2楼
条件允许的话,还是电缆沟最好吧。
40个电机不是小数目了,加上控制线电缆可能要达到100根左右。固定在管道上的话不太可取,因为不知道会不会发热,而且100根钢管架在工艺管道上业主见了会发飙的。直接埋地的话,可以,对非铠装电缆是否可以直埋似乎没有强制性的文件规定,但100根电缆直埋那工作量还不如直接开电缆沟,这样检修和扩容都方便很多,而且非铠装直埋很可能会被业主和监理找麻烦。
这种情况的电缆沟最多也就800x800吧,条件允许的话电缆沟还是尽量弄大一点比较好。

[ 本帖最后由 zy434200 于 2010-12-25 20:28 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月25日 20:47:49
3楼
发现少了一个重要环节。“电缆从箱变引出后,先从管架上走,到了相应区域”,“每个区域大概有40个左右的电机要配电”。箱变能有这么多的配出回路吗?是不是每个区域还有配电箱?箱变来的只是总电源?

区域现场的配电,共有40多个回路,如果电缆比较集中的话,建议采用电缆桥架或电缆沟的方式。只是在电机基础附近进行埋地穿管进接线盒。
回复
lingxuct
2010年12月26日 08:30:01
4楼
楼主是搞设计的吗?化工项目有40多台电气设备,肯定不是“箱变”了。

化工生产装置特点是易燃易爆,强电(线路)走地下,弱电(线路)才走管架!

走地下线路集中处是电缆沟,少量几根用镀锌钢管(不要用什么薄壁管——那种民用的1mm厚的不能用!)保护,电缆沟内充沙,电缆沟大小是根据电缆多少定的。
回复
lampard2011
2010年12月27日 10:31:42
5楼
应该叫什么?现在房间里面有高压隔离柜,变压器,低压柜,电控柜
回复
lingxuct
2010年12月27日 12:08:33
6楼

有“房间”说明有建筑,肯定不是“箱”!

叫什么?叫配电室或变电所!!!
回复
sunmoonriyue
2010年12月28日 09:20:50
7楼
我是做结构的 呵呵 来学习
回复
mf-223
2011年01月07日 09:42:13
8楼
不错不错,学习了