请教各位:洗浴中心的空调如果用水源热泵,同时提供空调和洗浴用热水,应该怎么设计才能更节能?井水回灌怎么做才能更有效?!多谢各位朋友!!
请教各位:洗浴中心的空调如果用水源热泵,同时提供空调和洗浴用热水,应该怎么设计才能更节能?井水回灌怎么做才能更有效?!
多谢各位朋友!!
2楼
回水井的流量大于供水井的流量
洗浴用热水最好用换热器进行交换,井水直接洗浴水质保证不了。
回复
3楼
洗浴中心用水源热泵机组是最节能的方式,夏天可以一边房间制冷,一边制洗浴用水,洗浴用水可以通过板换进行热交换,井水回罐问题,常规的是一出四回,但是通过一些特种工艺处理可以做到一出两回,象洗浴中心这样能够能量综合应用的,可以一出一回。
可以与我QQ交谈:6352673
回复
4楼
常规的是一出四回,但是通过一些特种工艺处理可以做到一出两回,象洗浴中心这样能够能量综合应用的,可以一出一回。
常规的是一出四回?? 太多了吧?
象洗浴中心这样能够能量综合应用的,可以一出一回?? 又太少了吧?
冬季制热时冷冻水需要全部回到地下,一出一回??够用吗??
回复