不知大家有没有碰到过这样的问题,就是做PZ30箱时我们的设计院总喜欢把不是极数一样的微断插在中间,比如出线共有4个3极的微断和2个单极的微断,他把2个单极的微断插在中间。而现在的终端箱大多是做汇流排的,方便美观。而按照设计的图纸是不能做汇流排的,最后只好把2个单极的微断放到最后。但是有的施工单位却定要成套厂按图施工,不得已只好按图布线 了!
做排省事,但不是不按图施工的理由。设计时不会考虑这么细的工艺,也是人之常情。只能说汇流不能用于所有的场合。而且,现在的终端箱不是多数做汇流排的。
回复
3楼
设计时不会考虑这么细的工艺,也是人之常情
回复
4楼
互相理解!!
回复
5楼
有同感,碰到过这个问题,只好改走线,
回复
6楼
适当改动开关排列位置也未尝不可。。。。
回复
7楼
还没见过这样画图的,真的。
再说了,适当改变一下也是十分简单的事情。
回复
8楼
楼主的烦恼应该不光是开关的位置问题,如果单单是位置问题,跟设计院沟通一下,不难办到.关键他是想在每种方案都用汇流排.实际上,如果到有半模数(9mm)的断路器夹在其它微断中间,汇流排就不好用了.
回复
9楼
如果不能与设计院沟通改变开关的排布,还是按图施工的好,因为施工时可能工人按图施工,闭着眼睛接线,搞错了两边都有责任.论起原因,还是盘厂没有按图施工.
回复
10楼
半模数(9mm)的断路器是什么微断
回复
11楼
微断的模数是以9mm为基数的,一般地,OF,MX等为9mm,即半模数,带漏电是微断有许多不是18的倍数,就存在了半模数的问题.
回复