30M*30M=900平方米的千级洁净室(静态),30M的洁净室跨度比较大,如果采用相对两侧墙下回风方式是否可行?请教各位大虾,谢谢!

30M*30M=900平方米的千级洁净室(静态),30M的洁净室跨度比较大,如果采用相对两侧墙下回风方式是否可行?请教各位大虾,谢谢!
免费打赏
sun2008-alaine
2010年12月21日 17:38:40
2楼
等了一天了,怎么高手们不肯赐教啊:( 急啊。。。。:L
回复
chenglang0526
2010年12月22日 08:16:02
3楼
可以的!把量算好, 布置好回风口, 没问题的。
回复
xiaofu4306
2010年12月22日 16:44:27
4楼
这样气流组织不是很好吧,容易出现死角。可以试着两对侧布置回风墙,其他两侧做几个回风柱。气流可能会好些
回复
sun2008-alaine
2010年12月23日 21:39:44
5楼
大面积千级本来想用高架地板底回的,不过成本太高,但造价上没有优势。4#人兄的方法也想过,就是没有什么把握。烦恼中。。。
规范中提到:千级用相对两侧墙下回风,不过没指明跨度;又提到大面积千级可以用高架地板下回风。
目前方案还未定,请高手指教。谢谢!
回复
qiaotongjun
2010年12月24日 20:41:11
6楼
最好是四侧都有回风,更好
回复
qiaotongjun
2010年12月24日 20:42:06
7楼
这样就形成了千级层流实验室,我也是做微生物实验室呢
回复
qiaotongjun
2010年12月24日 20:43:36
8楼
这要是正压千级实验室容易实现呢
回复
deathgod007
2010年12月24日 23:56:54
9楼
30*30,就是容易出现送风死角,大部分可以满足要求。
最合理的情况就是在中间部分增加回风柱,继合理美观,又可以划出一部分当设备管井用
回复
xiaofu4306
2010年12月25日 10:47:41
10楼

这位老兄的方法很是可行,毕竟30米跨度的话,中间绝对有土建支柱的,可以贴着土建支柱做回风柱,顺便就把土建支柱包起来,反而更美观的。
回复
fujin_1983
2010年12月26日 00:03:23
11楼
我就做过这样子的工程,一定要有回风柱,没有问题的,