这个是怎么计算出来的啊,变压器高压柜上的保护装置,甲方告诉我把过流定值设成80A,是不太大了啊。。。。我以前接触的,下面挂变压器的保护定值都才几A。。。
这个是怎么计算出来的啊,变压器高压柜上的保护装置,甲方告诉我把过流定值设成80A,是不太大了啊。。。。我以前接触的,下面挂变压器的保护定值都才几A。。。
2楼
过流定值设成80A
回复
3楼
支持!估计应该是一次电流!变压器容量多大知道吗?
回复
4楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
5楼
好wenti 谢谢楼主
回复
6楼
估计应该是一次电流
回复
7楼
要看下面的变压器有多大了,如果是大的变压器的启动电流会到几百A
回复
8楼
变压器叫启动电流是否不妥?应该称为励磁涌流更为合适!
但这个瞬间的大电流持续时间很短,不会引起过流保护的动作。所以,如果说过流定值为80A,几乎可以肯定是一次值。
回复
9楼
你应该知道你的变压器容量啊。在计算下不是就出来了啊。他说的是一次电流。在除以电流互感器的变比就可以了啊
回复
10楼
应该是一次电流值,你把它换算为二次电流值就行了
回复
11楼
楼主变压器的容量是多大?应该按照变压器的容量进行核算。估计甲方给你的数值为一次动作电流,二次设定电流要用电流互感器的变比进行换算。
回复