接到个怪怪的楼,如何设消火栓?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2002年09月06日 00:47:36
只看楼主

建筑给了个比较奇怪的住宅设计,所谓“溜楼”(音译),具体就是一、二层商场,三至六楼住宅,而且每套都是三至六楼为了一户(一个进户门),呵呵,我可是第一次见到这样的住宅……这样消火栓如何设置?因为如果根据规定每层设置,就要设置到住户的家里去啦,因为三至六层根本没有公共部分存在……大家有没有接触过这种建筑?

建筑给了个比较奇怪的住宅设计,所谓“溜楼”(音译),具体就是一、二层商场,三至六楼住宅,而且每套都是三至六楼为了一户(一个进户门),呵呵,我可是第一次见到这样的住宅……
这样消火栓如何设置?因为如果根据规定每层设置,就要设置到住户的家里去啦,因为三至六层根本没有公共部分存在……大家有没有接触过这种建筑?
免费打赏
mesgi
2002年09月06日 01:03:06
2楼
原上帝保佑你,看看消防审查的心情了。设到住户家里肯定是不现实的。
回复
lymarry
2002年09月06日 08:46:59
3楼
楼上说得很对啊,麻烦你搞定后,再来说说心得!
回复
富兰克
2002年09月06日 09:25:34
4楼
"室内"消火栓,谁说设在"室内"就不可以了吗?可以可设在相对次要的位置,比如楼梯间处
回复
飞鱼
2002年09月06日 11:15:28
5楼
也考虑设在楼梯间(要设大概也只能设这儿了),但三层以上的楼梯间都在住户家里,可以吗?

另外,每层大概有七八户,每户之间完全隔绝,由本户内的楼梯间上楼,这样岂不是每户每层的楼梯间都需要设消火栓吗?好多的……
回复
hdtwf
2002年09月06日 11:32:55
6楼
设在楼梯的中转平台
回复
dawei2002
2002年09月06日 12:02:09
7楼
你搞错了,你再仔细熟悉一下图纸,在与我讲,我会告诉你怎么做的,因为我经常做一、二商服(或其他功能)三层以上是住宅的建筑给排水设计。
回复
zjf2002
2002年09月06日 12:24:27
8楼
建议:
三楼楼梯口设一双栓,内配二根25米水龙带,
三到六楼住户内部楼梯间,设较小竖管,每层仅配消防水喉,你看行吗?
或去消防部门咨询.
要这么多房间养鸟啊!
回复
竹松居士
2002年09月06日 13:50:05
9楼
典型的"农民房"这种连编规范的人也想不到的房子!曾经怎么做过,消火栓只布到三楼,因为上面为一户,就不管他了,理由如下,一个消火栓的保护半径位5米,你从他家门口到屋顶也没有25米,所以在保护范围内!知道这理由牵强,但不这么做,没法做!其实这种楼,即使你在商场里设计了消火栓,甲方还未必会上消防系统!
回复
zjf2002
2002年09月06日 16:01:10
10楼
疑问:
贵楼确实很怪!我对建筑消防不甚了解,但在怀疑:四个楼层只有一个出口,是否满足建筑上有关安全疏散出口数量及疏散距离的有关要求?
但愿不能满足!
回复
飞鱼
2002年09月06日 16:38:50
11楼
呵呵,谢谢大家给了启发。四个楼层只一个住户(如果没分割出租别人的话),应该可以满足疏散吧,建筑的考虑过了

原也想象居士那样做,但下午又跟建筑商量商量,才发现情况确实没了解清楚,实际上更难办的。
事实是:一二层的商场都另有进出通道,整个楼梯间只供住户使用,从一楼临街处有门厅进入,这样看来消火栓除了在住户内的楼梯间之外就没地方可设了……唔唔

另外打算一个住户从小区管网引一根进户管,然后进楼之前设水表拉倒,不知可否?
回复