2楼
PSS-2005可程式直流电源供应器?
回复
3楼
机组之间及其与电网之间的低频振荡信号是PSS的主信号。PSS各环节的时间常数的取值关系到其所在环节对于主信号及非主信号的通过能力 ,它又对应着该环节对数幅频渐近曲线中的交接频率 ,因此利用后者可简便得到前者对于现场主信号频率范围所需要的最佳值。
回复
4楼
版主你的扣分不合理,既然是论坛提问是应该得分的,能提出问题是对你版面的信任,增加你的知名度,这样的扣分是会吓走人的。
版主“机组之间及其与电网之间的低频振荡信号是PSS的主信号”由此看PSS是某种装置,“PSS各环节的时间常数的取值关系到其所在环节对于主信号及非主信号的通过能力 ,它又对应着该环节对数幅频渐近曲线中的交接频率 ,因此利用后者可简便得到前者对于现场主信号频率范围所需要的最佳值”由此看PSS是某种装置中一个程序的连接。由于对PSS是一无所知故会出现无知的情况,来到这就是要得到知识的获得,这可能也是你版主的初衷,还望给予详细的指导,谢谢
回复
5楼
楼上,资料中心不接受提问、讨论贴。希望你多多参与本版讨论。
回复
6楼
PSS作用:抑制同步电机低频震荡,有助于提高电网的稳定性。
回复
7楼
我是新版竹,大家好,为了把我们版块向含金量高,人气旺的方向发展,特制定如下制度,现征求大家的意见和建议.
一.文明语言
在电厂版块进行讨论,希望大家使用文明的语言,如发现不文明的行为,将进行必要的处罚.
二.讨论内容
1.发电电厂内电气设备
2.电厂电气主接线
3.电厂继电保护
4.电厂电气设计/施工/调试/运行/检修中的各种措施
5.短路电流计算
等等
本版面技术讨论popo群:150325,欢迎加入,及时交流
引用版主的义演,我的贴是没有什么错误,
电力系统稳定器(简称PSS)是励磁系统的一个附加功能,用于提高电力系统阻尼,解决低频 振荡问题,是提高电力系统动态稳定性的重要措施之一。它抽取与此振荡有关的信号,如 发电机有功功率、转速或频率,加以处理,产生的附加信号加到励磁调节器中,由此可见PSS也属发电厂的一部分。事情的结果是需要一点点勇气。
回复
8楼
如果没有人提问,你乱七八糟的讨论什么?帮助别人就是帮助自己!
回复
9楼
现代微机励磁调节器往往产生负阻尼作用,会导致同步电机低频震荡,影响电力系统稳定性。解决办法:装设电力系统稳定器(简称PSS),抵消调节器的负阻尼作用。
回复
10楼
新斑竹所得比较正确,精炼。
回复
11楼
他说的就很好嘛,简单明了。我们电厂这几天就在搞PSS试验,我都还不知道是什么来的,所以就来这里看看。我不是搞电气的,是安监的,你门不要笑我。
回复