临时高压系统及稳高压系统可以由火灾报警系统联动吗?临时高压系统没有气压罐怎么动作?
临时高压系统及稳高压系统可以由火灾报警系统联动吗?临时高压系统没有气压罐怎么动作?
2楼
临时高压系统管道内平时水压不高,在水泵房内设有高压消防水泵,当消防水泵控制箱接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水的压力要求。稳高压系统 由稳压泵及稳压泵保持保持管道内的压力不降,由控制箱接火灾报警信号开启高压水泵.
回复
3楼
稳高压就属于临时高压系统。高压系统分为常高压系统与临时高压系统。
回复
4楼
稳高压系统属于临时高压系统,高压系统分为临时高压系统与常高压系统。常高压系统无需自动启动,临时高压系统要有自动启动系统.
回复
5楼
那稳高压系统内的稳压泵又不是时时刻刻运转,它也是在压力开关动作后在自动启动的。那其实消防水系统和生活水系统原理都是一样的,都是水泵由压力开关调节,主泵不能直接启动,需要稳压泵达到预定的压力后才能启动主泵,不知道我说的对吗?