请教一些关于组合式空调机组的问题
tianxingdejiyi
2010年12月20日 10:26:13
只看楼主

诸位前辈,同仁: 1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下) 2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等都比原来选的大很多的机组呢?

诸位前辈,同仁:
1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下)
2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等都比原来选的大很多的机组呢?
求教了,望各位多多指点。
免费打赏
william_chen_cn
2011年01月05日 20:36:26
32楼
1. 空调机的尺寸,长度、宽度是和迎风面积相一致的,功能段长度一般变化不大,除非有的组合中可以合并功能段。影响迎风面积的是过滤段、盘管段、风机段,过滤器现在都是模块化标准产品,(610mmX610mm,610mmX305mm)受过滤器额定风速约束,长宽相应调整;一般盘管的迎风面积在2.5~3m/s,再考虑盘管集水管的安装尺寸,长度、宽度都可以调整;风机段受风机电机传动系统摆放位置约束:电机、风机前后放,迎面面积最小,单长度最长,风机电机左右放置,高度最小,宽度长,长度小,风机电机上下放,高度最大,宽度、长度较小。组合式空调机,在厂里是很少备库存的,所以大家可以根据需要来要求空调机尺寸,但是变化是要和前面的设计原则相一致。否则只能得到有尺寸没有性能的产品。 2. 机组的风量、压头,就是一个风机电机的匹配,一般风机尺寸都大于电机尺寸。所以,风量、压头变化不大时,外形不会变太大,最多重选个电机;变化太大就涉及风机型号变化,尺寸差别就大了。
回复
ddk1970
2011年01月06日 09:01:36
33楼
回复
wj-2005714008
2011年01月08日 09:51:55
34楼
不断在学习,不断在反思。。这行业也深呐!
回复
chen3443
2011年01月08日 13:41:04
35楼
空调机组长度每个厂家存在一点差异,比如风机段,你用不同的电机风机长度都有一定不同,特别是加湿段现在厂家乱搞,做的很短,有谁知道加湿段不足够长加湿不充分呢?
回复
mzq1642
2011年01月13日 14:18:17
36楼
这些问题我们厂家会根据你的要求调节的,实在不行就降低机组长度,每家的空调长宽高都是差不多的,因为要达到迎面风速,是没有法子改动很大的
回复
wallenovo
2011年01月17日 13:29:11
37楼
到处看看来了!
回复
ybs056
2011年02月13日 22:09:06
38楼
空调机组长度每个厂家存在一点差异,比如风机段,你用不同的风机长度都有一定不同,特别是加湿段现在厂家乱搞,做的很短,有谁知道加湿段不足够长加湿不充分呢?这要与生产厂家沟通。
回复
mmclzw
2011年02月14日 19:03:37
39楼
顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
fengyuecao
2011年09月23日 10:44:26
40楼
学习了,才刚开始解除组合机组,感觉还蛮复杂的
回复
fannice520
2011年09月24日 20:21:47
41楼
这个是可以定做的,控制截面风速
回复