我有台10P水冷水机组,想自己做个盘管式的蒸发器,用16MM的铜管,请问该如何计算面积和所需钢管的长度,请教各位大哥帮忙指导了,谢谢!!!
我有台10P水冷水机组,想自己做个盘管式的蒸发器,用16MM的铜管,请问该如何计算面积和所需钢管的长度,请教各位大哥帮忙指导了,谢谢!!!
12楼
tyqkey 发表于 2011-1-4 16:19 谢谢这位大哥的回答的,非常感谢!这个应该不难吧,根据16mm铜管的直径,计算出表面积,再乘以盘管长度,就是盘管的总表面面积了。表面积计算公式:S=d*л*h 式中:d为管直径 л为圆周率取3.14 h为管长度 如1米长,直径为16mm的铜管,它的总表面面积为:0.016mX3.14X1m=0.05024㎡
回复
13楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-9 11:35 编辑
有台10P水冷水机组,自己做个盘管式的蒸发器,
16MM的铜管,如何计算面积和所需钢管的长度,
照11#的参数,不会
照猫画虎吗?
回复
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-9 11:42 编辑 游荡四方 发表于 2015-10-9 11:29 有台10P水冷水机组,自己做个盘管式的蒸发器,16MM的铜管,如何计算面积和所需钢管的长度,你知道楼主想做什么样的盘管?放在什么样的容器里?用16mm管,10P机要多长?多少圈啊?照猫画虎乱弹琴吗?
回复
15楼
图中,5p机 16mm管,长度是10m左右,
10p机.双管并联,共20m
水流量大,长度可短点,
水流量小,长度可长点,
进水水温高,长度可短点,
进水水温低,长度可长点,
这些常识可来探讨
回复
16楼
师父的方法实用,不用动脑子,照搬。老荣的方法他只说脚毛几条,不全面,说了也等于没说一样,也难怪,楼主没给足条件,不好确定。我帮楼主假说个条件,荣老再算算怎确定:
1 :静止不动水,要求水温10度,池水进水28度,10p机,用16mm管,求蒸发器面积
2 :流动循环水,要求水温10度,池水进水28度,10p机,用16mm管,求蒸发器面积
回复
17楼
我当然会用青老师所教的方法算,但要开卷翻书才行,管它开卷闭卷,只是时间快慢上,我能算出就好,总好比不会好:P。有两种方法去算
1 :制冷量(换热量)=热传系数*温差*传热面积,18度温差,就差个热传系数,你老踢个数进去不就得了;P
2 :1p约等于0.2m^2算,10p*0.2=2m^2,再反推算长度,你喜欢几圈就卷几圈;P
回复
18楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-9 11:39 你知道楼主想做什么样的盘管?放在什么样的容器里?用16mm管,10P机要多长?多少圈啊?照猫画虎乱弹琴吗?请问前辈。楼主所说的是要计算螺旋盘管的换热面积吗?我想,要是计算螺旋盘管的换热面积,首先得得到这个结构的总传热系数吧,请问如何计算螺旋盘管的总传热系数呢。螺旋盘管的总传热系数在相同内外径的情况下,应该是比直管大的,但是同时压降也略大,我也想知道具体的计算方法。我感觉估值这种方法非常的不好。
回复
19楼
5M不锈钢管
回复