电动机端电压偏高
liuwench
Lv.5
2006年03月02日 19:58:12
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
380V电动机端电压偏高达430V,问题很大吗? 对绝缘肯定不好,但是否很快坏掉?
380V电动机端电压偏高达430V,问题很大吗? 对绝缘肯定不好,但是否很快坏掉?
免费打赏
liu671224
2006年03月02日 21:17:32
2楼
430V电压已超过了规定值.将会引起磁路的高度饱和,激磁电流急剧上升,发热情况恶化。
回复
liuwench
2006年03月04日 18:30:54
3楼
谁有这方面经验?
回复
godbb
2006年03月04日 22:26:38
4楼
是有一定影响,但是不会那么严重!!
看看电机使用参数,
最高电压是多少,,
430电压很常见
回复
jingmen.huwei
2006年03月04日 23:04:19
5楼
整个系统负载运行后测量系统电压,
如果还是430就要调变压器档位了,有点高哦
回复