新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?
如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
2楼
一般计算工程量是造价公司和施工单位的事吧,计算规则是根据国家的预算相关指引的,设计方一般只需要提供大概的工程量作为投资概算使用
回复
3楼
设计应该有个《电缆敷设表》,表内有电缆编号、电缆型号及规格、电缆长度、穿管的保护管规格和长度、备注(需要注明的一些,如控制线的编号等)。
施工图中有“电缆敷设走向图”,并在图中有“电缆沟”、“桥架”、“直埋”和“穿管”等标注。按图可以计算出电缆长度,包括转弯时的量和头上弯曲的量,以及高低走向的量。“按图纸上的直线距离算”是错误的!!!
回复
4楼
一般计算工程量是造价公司和施工单位的事吧,计算规则是根据国家的预算相关指引的,设计方一般只需要提供大概的工程量作为投资概算使用
回复
5楼
多谢各位,明白了
回复
6楼
学习了
看看
回复