我做的一个医院,框剪结构,地下2层,地上18层,外审提出意见,要我做 罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算。。。。。。。。我没做过。。我用PKPM里的 EPDA模块,尝试着计算,根本算不动,都七八个小时了,卡在那里没反应。。求求各位高手,有做过这种计算分析的,帮个忙。。教教小弟。。同城的话,我请吃饭。。QQ921083024

2010年12月22日 13:49:16
2楼
医院是乙类建筑,规范上要求是"宜"进行弹塑性变形验算.看看你结构的规则程度,如果比较规则的话,尝试跟审图公司沟通下是否可以不进行计算,而在构造上进行加强处理,如适当增加结构刚度,竖向构件配筋适当进行加强等一些措施,如果结构特别不规则的话,还是进行下分析比较好.至于软件,我本人也没有使用过.
回复
1982426001
2010年12月23日 09:19:54
3楼
也没做过,期待
回复
cyzsfg
2010年12月23日 15:44:49
4楼
PKPM如果不能算的话尝试着用其他软件计算一下,像SAP2000,ETABs,还有迈达斯都可以很好的计算,而且建模也快,计算比较直接。
回复
hotpower217
2010年12月23日 16:48:07
5楼
学习了,等待其他的答案!
回复
jiutian1025
2011年08月12日 22:11:21
6楼
ETABS应该是算不了弹塑性,没有剪力墙的塑性铰
回复
wangchzhi
2011年08月13日 00:47:10
7楼
弹塑性分析分动、静力分析,如果只是应付一下审图,可以考虑弹塑性静力分析push,注意适用条件,我用过pKpm的push进行剪力墙结构的分析,效果还可以。效率很高,但数据可靠性有待提高。至于etabs暂时很难直接模拟剪力墙塑性绞,据说midas可以。
回复
wzp736
2011年08月13日 13:40:08
8楼
学习,学习,永无止境。 对MIDAS很感兴趣,但是我PKPM还没有弄好
回复
gaganan520
2011年08月13日 17:47:46
9楼
新人表示没算过。。。